Разъединители внутренней установки типа РВ,РВО,РВЗ предназначены для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи напряжения до 10кВ при отсутствии нагрузочного тока, или для изменения схемы соединения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей при их наличии.
Условия эксплуатации:
-высота над уровнем моря до 1000 м;
-температура окружающего воздуха от -50С до +50С для У3 и -60С до +60 для УХЛ2;
-относительная влажность воздуха при температуре 25С составляет 100%;
-окружающая среда не взрывоопасна, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих металл и изоляцию, содержащие коррозийно-активных агентов соответствуют атмосфере II ПО ГОСТ 15150-69.
Структура условного обозначения разъединителя типа РВЗ:
Р- разъединитель;
В- внутренней установки;
З- наличие заземлителей;
I-заземлитель со стороны разъемных контактов;
II-заземлитель со стороны шарнирных контактов;
III-заземлитель с двух сторон;
10-номинальное напряжение, кВ;
400,630,1000-номинальный ток, А;
II-проходные изоляторы со стороны шарнирных контактов (для РВФЗ);
III-проходные изоляторы со стороны разъемных контактов (для РВФЗ);
IV-проходные изоляторы с двух сторон (для РВФЗ);
У-климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
3-категория размещения по ГОСТ 15150-69.