Разрядник РВО-6У1 предназначен для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока частотой 50 и 60Гц. Изготавливаются для сетей с любой системой заземления нейтрали. Разрядник РВО-6 вентильный облегченный соответствует ТУ16-521.232-77 и группе IV по ГОСТ 16357-83. Условное обозначение разрядника РВО-6У1 Р-разрядник В-вентильный О-облегченный 6-класс напряжения в кВ У-климатическое исполнение 1-категория размещения Условия эксплуатации разрядников РВО-6У1 Разрядники РВО-6У1 предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом. Температура окружающего воздуха от -45 до +40°С. Высота установки над уровнем моряне более 1000м. Относительная влажность воздуха при температуре +28°С до 100%. Технические характеристики разрядника РВО-6У1 Класс напряжения сети, 6 кВ действующее; Номинальное напряжение,7,5 кВ действующее; Пробивное напряжение при частоте 50Гц в сухом состоянии и по дождем, кВ действующее: -не менее 16; -не более 19; Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени от 2 до 20 мкс, не более 32 кВ; Остающееся напряжение при волне импульсного тока 8/20мкс, кВ, не более: -с амплитудой тока 3000А,25; -с амплитудой тока 5000А,27; Выпрямленное испытательное напряжение при измерении тока утечки,6 кВ; Ток утечки,6 мкА; Токовая пропускная способность: -20 импульсов тока волной 16/40 мкс,5мкА; -20 импульсов ока прямоугольной волной длительностью 2000мкс, 75А; Длина пути утечки внешней изоляции, не менее 18 см; Допустимое тяжение проводов, не менее 300 Н; Высота (Н), не более 294 мм; Масса, не более 3,2 кг.