Разрядник РВО-10У1 предназначен для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока частотой 50 и 60Гц. Изготавливаются для сетей с любой системой заземления нейтрали. Разрядник РВО-10 вентильный облегченный соответствует ТУ16-521.232-77 и группе IV по ГОСТ 16357-83. Условное обозначение разрядника РВО-6У1 Р-разрядник В-вентильный О-облегченный 10-класс напряжения в кВ У-климатическое исполнение 1-категория размещения Условия эксплуатации разрядников РВО-10У1 Разрядники РВО-10У1 предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом. Температура окружающего воздуха от -45 до +40°С. Высота установки над уровнем моряне более 1000м. Относительная влажность воздуха при температуре +28°С до 100%. Технические характеристики разрядника РВО-10У1 Класс напряжения сети, 10 кВ действующее; Номинальное напряжение,12,7 кВ действующее; Пробивное напряжение при частоте 50Гц в сухом состоянии и по дождем, кВ действующее: -не менее 26; -не более 30,5; Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени от 2 до 20 мкс, не более 48 кВ; Остающееся напряжение при волне импульсного тока 8/20мкс, кВ, не более: -с амплитудой тока 3000А, 43; -с амплитудой тока 5000А, 45; Выпрямленное испытательное напряжение при измерении тока утечки,10 кВ; Ток утечки,6 мкА; Токовая пропускная способность: -20 импульсов тока волной 16/40 мкс,5мкА; -20 импульсов ока прямоугольной волной длительностью 2000мкс, 75А; Длина пути утечки внешней изоляции, не менее 26 см; Допустимое тяжение проводов, не менее 300 Н; Высота (Н), не более 411 мм; Масса, не более 4,0 кг.