Загрузка...
ЭСПОЛИН

Разъединитель РЛНД-1-10/200, РЛНД-1-10/400, привод ПРНЗ-10, ПР-09-2Б, двухполюсный, трехполюсный,гибкая связь.

товар в наличии
Самовывоз
Описание товара
Структура условного обозначения разъединителя
РЛНД-1-10-II/200-УХЛ1-3
Р-разъединитель;
Л-линейный;
Н-наружной установки;
Д-двухколонковый;
1-количество заземлителей (может быль от 0 до 2);
10-напряжение,кВ;
II-исполнение изоляции по ГОСТ 9920-89;
200-номинальный ток,А;
УХЛ-климатическое исполнение по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1;
1-категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1;
3-количество полюсов (может быть 2 или 3)
 
Номинальное напряжение, кВ:10;
Номинальный ток,А:200;
Ток термической стойкости, кА:10
Ток электродинамической стойкости, кА:25
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее,см:30;
Габ. размеры (дл/шир/выс),мм:1000/522/550;
Масса, кг, не более:40.
 
Эксплуатация разъединителя РЛНД - 1 - 10-630 У1, 1 - 10 - 400 У1, 1 - 10 - 200 У1
Установка разъединителей РЛНД на высоте не более 1000 м над уровнем моря.
Температура окружающего воздуха разделителя от минус 60 до 40°С.
Скорость ветра при гололеде не более 15 м/с.
Скорость ветра при отсутствии гололеда не более 40 м/с.
Толщина корки льда на разъединителе до 10 мм.
Требования техники безопасности по использованию разъединителей РЛНД по ГОСТ 12.2.007.3-75.