Настоящее описание распространяется на ограничитель перенапряжений нелинейный в полимерном корпусе ОПН-П-110/UНР/10/550 УХЛ1 опорного исполнения, тип Б, именуемый в дальнейшем «ограничитель».
Основные положения руководства по эксплуатации соответствуют МЭК 60099-4:2004 и ГОСТ Р 52725-2007.
Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:
О       -  ограничитель;
П       -  перенапряжений;
Н       -  нелинейный;
П       -  в полимерном корпусе;
110    -  класс напряжения сети,  кВ;
UНР    -  наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ;
10      -  номинальный разрядный ток, кА;
550    -  ток пропускной способности, А;
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
Ограничитель  предназначен для защиты электрооборудования сетей класса напряжения 110 кВ переменного тока частоты 50 Гц с глухозаземлённой и эффективно заземлённой нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений.
Ограничитель рассчитан для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой (тип атмосферы II по ГОСТ 15150) при сильном загрязнении  внешней среды (степень загрязнения III по ГОСТ 9920) на открытом воздухе. Предельное верхнее значение температуры окружающей среды  - плюс 45оС, нижнее – минус 60оС.
Высота установки ограничителя – не более 1000 м над уровнем моря.
Существуют схемы присоединения датчика тока утечки и регистратора срабатывания ограничителя перенапряжений ИТ-Д1 или регистратора срабатывания ограничителя перенапряжений ИТ-Д2.
Тип исполнения (А, Б или В) определяется способом подключения к ограничителю контролирующей аппаратуры:
тип А – ограничитель обычного исполнения, для подключения к которому контролирующего прибора требуется изоляция нижнего фланца-основания ограничителя от заземляющего устройства с помощью изолирующих втулок, площадок и т.д.;
тип Б – ограничитель, имеющий встроенную изоляцию колонки варисторов от нижнего фланца – основания ограничителя и приборный вывод;
тип В – ограничитель, имеющий встроенный датчик перенапряжений, дополнительный приборный вывод и не требующий изоляции основания ограничителя от заземляющего устройства.