Настоящее описание распространяется на ограничитель перенапряжений нелинейный в полимерном корпусе ОПН-П-35/UНР/10/550 УХЛ1 опорного исполнения, тип Б, именуемый в дальнейшем «ограничитель».
Основные положения руководства по эксплуатации соответствуют МЭК 60099-4:2004 и ГОСТ Р 52725-2007.
Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:
О - ограничитель;
П - перенапряжений;
Н - нелинейный;
П - в полимерном корпусе;
35 - класс напряжения сети, кВ;
UНР - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ;
10 - номинальный разрядный ток, кА;
550 - ток пропускной способности, А;
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
Ограничитель предназначен для защиты электрооборудования сетей класса напряжения 35 кВ переменного тока частоты 50 Гц с изолированной или компенсированной нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений.
Ограничитель рассчитан для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой (тип атмосферы II по ГОСТ 15150) при сильном загрязнении внешней среды (степень загрязнения III по ГОСТ 9920) на открытом воздухе. Предельное верхнее значение температуры окружающей среды - плюс 45оС, нижнее – минус 60оС.
Высота установки ограничителя – не более 1000 м над уровнем моря.
В комплект поставки ограничителя входят ограничитель, регистратор срабатывания ИТ-Д2.03 (по заказу).